在探讨智能疏散系统时,我们经常会遇到两种主要类型:非集中控制型和集中控制型。这两种系统虽然都旨在确保在紧急情况下提供有效且及时的疏散指引,但它们在应急控制的方式和机制上存在显著的差异。

对于非集中控制型系统,其应急控制策略主要依赖于火灾自动报警系统的状态。在没有安装火灾自动报警系统的场所,这类系统通常会在正常照明关闭之后自动进入紧急工作状态。而在安装了火灾自动报警系统的场所,非集中控制型系统则会与各个紧急照明配电盘进行联动,通过火灾自动报警系统发送的信号来实现紧急照明设备的状态转换。特别是当使用集中电源时,这种联动方式还需要考虑与紧急照明集中电源和分配电装置的协调。

相对而言,集中控制型系统在应急控制方面更为精细和全面。这类系统通常配备有应急照明灯控制板,该控制板能够接受火灾事故全自动报警设备的火灾报警信号或联动控制信号,并据此控制相应的消防应急灯具进入紧急工作状态。无论是自带电源的集中控制型系统还是集中电源的集中控制型系统,都应通过应急照明控制器来统一管理系统内的各个组件,如应急照明配电箱、应急照明集中电源、分配电装置以及消防应急灯具等,确保它们能够在接收到指令后迅速进行工作状态转换。

值得注意的是,集中控制型系统还具有一些特殊功能。例如,在需要联动熄灭安全出口指示灯具的情况下,系统仅在接收到设置在安全出口的感温火灾探测器的火灾报警信号时才会执行此操作。此外,应急照明控制器的主电源由消防电源供电,以确保在主电源中断后,备用电源能够支持控制器继续工作至少3小时,从而确保系统的持续稳定运行。

智能疏散系统厂家综上所述,非集中控制型和集中控制型智能疏散系统在应急控制方面各有特点。非集中控制型系统主要依赖火灾自动报警系统来实现应急照明设备的状态转换,而集中控制型系统则通过应急照明控制器来统一管理系统内的各个组件,并在接收到火灾报警信号后迅速进行工作状态转换。选择哪种类型的系统取决于具体的应用场景和需求。